Jump to content
Annons

isolering ventil


jossman

Recommended Posts

Hej

2 frågor

I mitt rum finns en ventil som går till en trumma typ en skorsten genom den hörs allt grannar som pratar jag som spelar o.s.v. Något tips om hur man kan isolera den när man spelar och öppna när man inte spelar. ventilen är 19 X 14 cm?

Absorbenter har man ju för att akustikbehandla, men har dessa någon effekt att minska ljud till granne eller är det marginellt?

ventil.jpg

Med Vänliga hälsningar Martin

Link to comment
Dela på andra sajter

Annons

en variant att tillfälligt stänga till ventilationen tillfälligt när du spelar kan vara att bygga en träram av 1"x2" runt hålet och skära till en bit skummabsorbent(jämn tjock 45mm) och trycka in i ramen. det funkar nog att limma träramen med exempelvis Sika 500.

det är viktigt att det blir tätt så det inte börjar susa("vislande" ljud) vilket kan va irriterande.

det lär inte va nått problem att blockera ventilationen tillfälligt efter som den går till flera rum.

sulle även kunna skruva gongjärn på träramen och fästa absorberingnsmatrialet i en bit plywood med tätningslist mot träramen som går att öppna och stänga.

Link to comment
Dela på andra sajter

Ett tips är ju annars att bygga en ljudfälla, dvs en liten labyrint med absorberande material. Om du söker på forumet hittar du flera beskrivningar. Jag kollade på en tråd som heter "inkompetent bygger ljudfälla" eller något åt det hållet. Kör en liknande i min gillestuga och det funkar finfint.

Link to comment
Dela på andra sajter

Det går att dämpa luftburet ljud i ventilationskanaler på flera sätt. Eftersom kanalen i sig dämpar (egenresonans) så får man automatsikt en dämpning över längd. Ungefär 3dB sänkning / m som medelvärde brukar man räkna med för helt släta plåtkanaler. Fyrkantiga kanaler dämpar bättre i de låga registret pga. att plåten flexar mer.

Du är helt rätt ute med din fråga om absorption i ventilationskanaler. En kanal som är klädd med ett absorberande material invändigt absorberar ljudet och frekvensgången på samma sätt som en vanlig panelabsorbent i ett rum gör. Det vill säga ju tjockare absorbent, desto lägre ner i frekvens når man.

Det finns dock ett problem och det är att energin är som starkast i mitten av kanalen. Därför brukar man sätta absorberande bafflar tvärs över kanalen. Detta är också bra att ta hänsyn till när man placerar till/frånluftsdon utan diffusorer (som i sig skapar ljudproblem). Mellanregister och diskant riktas koncentrerat rakt utifrån donet medan basen är rundstrålande. Undvik att placera don i hörnor mao.

En annan variant är att bygga en rektangulär låda med absorberande bafflar som låter luften byta riktning. Vi en vanlig 90 böj kan du få upp till 6 db sänkning beroende på frekvens och area. Ju mindre avstånd mellan bafflarna desto effektivare blir dämpningen.

Med detta som grund är det enklare att förstå att tunt skumgummi tyvärr inte kommer att hjälpa dig med de problem du beskriver, framförallt inte i basen.

Vad det gäller din fråga skulle jag byggt en rektangelformad ljud/lufttät låda av gips med bafflar innuti som du ansluter dikt an mot väggen. På så vis får du en permanent lösning som inte påverkar det övriga ventilationssystemet nämvärt.

// Björn

Link to comment
Dela på andra sajter

Det går att dämpa luftburet ljud i ventilationskanaler på flera sätt. Eftersom kanalen i sig dämpar (egenresonans) så får man automatsikt en dämpning över längd. Ungefär 3dB sänkning / m som medelvärde brukar man räkna med för helt släta plåtkanaler. Fyrkantiga kanaler dämpar bättre i de låga registret pga. att plåten flexar mer.

Du är helt rätt ute med din fråga om absorption i ventilationskanaler. En kanal som är klädd med ett absorberande material invändigt absorberar ljudet och frekvensgången på samma sätt som en vanlig panelabsorbent i ett rum gör. Det vill säga ju tjockare absorbent, desto lägre ner i frekvens når man.

Det finns dock ett problem och det är att energin är som starkast i mitten av kanalen. Därför brukar man sätta absorberande bafflar tvärs över kanalen. Detta är också bra att ta hänsyn till när man placerar till/frånluftsdon utan diffusorer (som i sig skapar ljudproblem). Mellanregister och diskant riktas koncentrerat rakt utifrån donet medan basen är rundstrålande. Undvik att placera don i hörnor mao.

En annan variant är att bygga en rektangulär låda med absorberande bafflar som låter luften byta riktning. Vi en vanlig 90 böj kan du få upp till 6 db sänkning beroende på frekvens och area. Ju mindre avstånd mellan bafflarna desto effektivare blir dämpningen.

Med detta som grund är det enklare att förstå att tunt skumgummi tyvärr inte kommer att hjälpa dig med de problem du beskriver, framförallt inte i basen.

Vad det gäller din fråga skulle jag byggt en rektangelformad ljud/lufttät låda av gips med bafflar innuti som du ansluter dikt an mot väggen. På så vis får du en permanent lösning som inte påverkar det övriga ventilationssystemet nämvärt.

// Björn

Tackar så hjärtligt för ditt svar. //Martin
Link to comment
Dela på andra sajter

Bli medlem (kostnadsfritt) eller logga in för att kommentera