Casino Postat 24 maj 2008 Postat 24 maj 2008 I våran ny studio/replokal finns 2 eluttag, ett jordat och ett ojordat. Så det får bli att slänga in så mycket som möjligt i det jordade. Men hur mycket pallar ett uttag att hantera. En hel studio? OCH vad kan man köra i det ogjordade uttaget utan att riskera något?
Limpan Postat 24 maj 2008 Postat 24 maj 2008 (redigerat) I våran ny studio/replokal finns 2 eluttag, ett jordat och ett ojordat. Så det får bli att slänga in så mycket som möjligt i det jordade. Men hur mycket pallar ett uttag att hantera. En hel studio? OCH vad kan man köra i det ogjordade uttaget utan att riskera något? beror på vad de sitter för säkringar och sånt. 10A eller 15A är väl standard, så om du räknar hur många watt varje sak drar och lägger ihop det kan du räkna ut hur mycket du kan köra där. Ohms lag är ett bra hjälpmedel: spänning(volt) = ström(ampere) gånger resistans(ohm) effekt i watt = spänning(volt) gånger ström(ampere) Redigerat 24 maj 2008 av Limpan
Violiner Postat 24 maj 2008 Postat 24 maj 2008 (redigerat) I våran ny studio/replokal finns 2 eluttag, ett jordat och ett ojordat. Så det får bli att slänga in så mycket som möjligt i det jordade. Men hur mycket pallar ett uttag att hantera. En hel studio? OCH vad kan man köra i det ogjordade uttaget utan att riskera något? Till att börja med: Elinstallationen i er replokal är både olaglig och direkt livsfarlig! Det får inte finnas jordade och ojordade uttag i samma lokal. Och det är direkt livsfarligt att använda det ojordade uttaget tillsammans med det jordade. Hur mycket du kan belasta ett uttag beror på vilket material som använts, uttag kabel etc samt avsäkring, en fas som är avsäkrad med t ex 10 A kan även försörja andra strömförbrukare. Redigerat 24 maj 2008 av Violiner
Umemagnus Postat 24 maj 2008 Postat 24 maj 2008 (redigerat) dvs, med en 10 A (ampere) säkring kan man belasta den med 230 (volt) x 10 A (ampere=ström) = 2300 W (watt). Men det gäller för säkringen, men sen kan ju flera uttag vara anslutna till samma säkring. Oftast är det så att alla uttag i samma rum ligger på samma säkring. Men som sagts tidigare, bli inte "den lille hemelektrikern" om du inte har full koll på vad du gör, dvs. behörighet för att installera... Du kan få stora problem med att både behålla försäkring och livet om du gör fel... EDIT; En liten minneslapp... Ohms lag U= RxI P= Ux I U= Volt (spänning) P= Watt (Effekt) R= Ohm (motståndet) I = Ampere (Ström) å en sista påminnelse... stå inte i ett badkar fyllt med vatten och spela elgitarr samtidigt... Redigerat 24 maj 2008 av Umemagnus
Light Head Postat 26 maj 2008 Postat 26 maj 2008 dvs, med en 10 A (ampere) säkring kan man belasta den med 230 (volt) x 10 A (ampere=ström) = 2300 W (watt). Men det gäller för säkringen, men sen kan ju flera uttag vara anslutna till samma säkring. Oftast är det så att alla uttag i samma rum ligger på samma säkring. Men som sagts tidigare, bli inte "den lille hemelektrikern" om du inte har full koll på vad du gör, dvs. behörighet för att installera... Du kan få stora problem med att både behålla försäkring och livet om du gör fel... EDIT; En liten minneslapp... Ohms lag U= RxI P= Ux I U= Volt (spänning) P= Watt (Effekt) R= Ohm (motståndet) I = Ampere (Ström) å en sista påminnelse... stå inte i ett badkar fyllt med vatten och spela elgitarr samtidigt... Du sa det så bra så att jag kom av mig... Se omgående till att byta ut kablage och kontakter till JORDAT!!!! OMGÅENDE! (Vad jag tror så får man utföra jobbet själv, om det när det är slutfört kommer dit en elektriker och "godkänner". Är det så??) Det finns olika typer av säkringar, snabb och trög. Det finns jordfelsbrytare.. Man måste ha bra och rätt prylar annars händer det lätt en olycka. Om säkringen INTE löser ut och ni belastar en 10A / 230V säkring med 3000W så kommer kablar att bli varma och det finns t.o.m. risk för eldsvåda. Nu låter det väl som rena dommedagsprofetian? Men det är viktigt!! Känns nästan som om jag är mogen att prata pension... :-)
Boxcutter Postat 26 maj 2008 Postat 26 maj 2008 I våran ny studio/replokal finns 2 eluttag, ett jordat och ett ojordat. Så det får bli att slänga in så mycket som möjligt i det jordade. Men hur mycket pallar ett uttag att hantera. En hel studio? OCH vad kan man köra i det ogjordade uttaget utan att riskera något? Till att börja med: Elinstallationen i er replokal är både olaglig och direkt livsfarlig! Det får inte finnas jordade och ojordade uttag i samma lokal. Och det är direkt livsfarligt att använda det ojordade uttaget tillsammans med det jordade. Hur mycket du kan belasta ett uttag beror på vilket material som använts, uttag kabel etc samt avsäkring, en fas som är avsäkrad med t ex 10 A kan även försörja andra strömförbrukare. Så farligt är det väl inte. Finns ju många apparater som inte ens har en jordad kontakt. Som bara har en sån där smal. Skulle det vara livsfarligt att använda såna apparater tillsammans med jordade? Ni kan ju koppla alla såna smala kontakter i det ojordade, om ni har några sådana.
ennels (oregistrerad) Postat 26 maj 2008 Postat 26 maj 2008 Kan det inte vara så att någon i lokalen tidigare möjligtvis har satt in ett jordat uttag men att det egentligen inte finns någon jord inkopplad bakom uttaget? Att man kanske har bytt ut ett gammalt trasigt uttag och lyckats skaffa ett jordat uttag? Låter lite konstigt att vissa uttag är jordade och vissa ojordade i ett sånt uttrymme! / Niclas
Violiner Postat 26 maj 2008 Postat 26 maj 2008 Kan det inte vara så att någon i lokalen tidigare möjligtvis har satt in ett jordat uttag men att det egentligen inte finns någon jord inkopplad bakom uttaget?Att man kanske har bytt ut ett gammalt trasigt uttag och lyckats skaffa ett jordat uttag? Låter lite konstigt att vissa uttag är jordade och vissa ojordade i ett sånt uttrymme! / Niclas Självklart är det så att det kan vara bristfälliga elinstallationer på mer än ett sätt. Det torde vara en riktigt bra idé att be en behörig elinstallatör att kolla att allt står rätt till om man är det minsta osäker. Är det så att det finns en felkoppling i elnätet i fastigheten ökar riskerna naturligtvis ännu mera. Och ursäkta att jag är nu är riktigt rakt på sak: Att säga att det inte är så farligt att inte verkligen ta elsäkerheten på allvar är direkt oansvarigt och jag hoppas att det bara beror på okunskap. Det finns många studiomänniskor och musiker som lever riktigt farligt idag. En del är tyvärr olyckligtvis redan begravda just på grund av elolyckor.
Recommended Posts
Bli medlem (kostnadsfritt) eller logga in för att kommentera
Du behöver vara medlem för att delta i communityn
Bli medlem (kostnadsfritt)
Bli medlem kostnadsfritt i vår community genom att registrera dig. Det är enkelt och kostar inget!
Bli medlem nu (kostnadsfritt)Logga in
Har du redan en inloggning?
Logga in nuLogga in här.